  • 在做一个串口通讯实验,modbus协议,通过测试,测试板硬件接口有两个:
    一 硬件接口232
      1. 测试板硬件接口232---->USB转串口----->PC 端测试软件modScan, 通讯没有任何问题;
      2. 测试板硬件接口232---->232连接线 ---->信捷文本显示器,  通讯没有任何问题;
    二、硬件接口485
      1. 测试板硬件接口485---->485转串口232 ---->USB转串口----->PC端    测试软件modScan, 通讯不正常,时间超时,没有数据;
      2. 测试板硬件接口485---->485转串口232 ---->USB转串口----->PC端 串口调试助手SSCOM3.2,通过modbus命令单发连发都都试过 通讯正常, 收发数据都正确;
      3. 测试板硬件接口485---->485转串口232 ---->USB转串口----->PC端 PLC测试软件ComExam, 通过modbus命令单发连发都都试过通讯正常, 收发数据都正确;
      4.  测试板硬件接口485---->485转串口232----->232连接线 ---->信捷文本显示器, 通讯不正常;
    三、程序对发送和接收都进行了延时处理(从发送转接收,从接收转发送),从1ms 到200ms都试过, 通讯波特率9600, 硬件接口232的通讯都正常, 硬件接口485
        就不正常。
    四、如果是硬件或软件的问题, 通过串口助手和PLC测试软件ComExam是得不到正确数据,可结果偏偏能正常通讯却 又和文本器通讯不了。搞不出去到底是硬件的问题还
       是软件的问题了。请高手指点下。
    五、下为测试图
       1. 485接口时 串口调试助手SSCOM3.2
       
       2.  485接口时 PLC测试软件ComExam
          
       3.  485接口时 软件modScan